关于北尔电子BoX2的常见技术问题,本文将为您一一解答。
1.问:BoX2系列有哪几款型号?
答:BoX2分为标准型号和带软PLC功能的软控制型号:
a.标准机型
BoX2base基本型
BoX2pro进阶型
BoX2extreme坚固型
b.带软控制机型
BoX2proSC
BoX2extremeSC*即将发布
BoX2promotion*即将发布
2.问:BoX2的存储器空间有多少?
答:BoX2系列各型号的存储器空间如下:
型号
BoX2base
BoX2pro(SC/Motion)
BoX2extreme(SC)
内存
MBSLCNANDFLASH
MB用户可用空间
2GBMLCNANDFLASHEMMC
1.5GB用户可用空间,其余被底层固件使用
2GBMLCNANDFLASHEMMC宽温版
1.5GB用户可用空间,其余被底层固件使用
3.问:是否有方法可获知BoX2存储器的健康度?
答:可在iX软件中添加系统变量“SystemTagFlashMemoryLifeTimeUsed”根据该系统变量的值来判断存储器的使用寿命。
1=0-10%器件使用寿命
2=10-20%器件使用寿命
…
10=90-%器件使用寿命
11=超过其器件最大使寿命
4.问:BoX2是否支持扩展存储器容量?
答:BoX2其硬件本身不可扩展存储器容量,但可通过添加外设如U盘/SD卡,将数据备份/导出至U盘/SD卡内。BoX2base只可外接U盘,不支持SD卡扩展。
5.问:BoX2产品所使用的是什么操作系统?
答:不同型号所用的系统是不同的,具体为:
-BoX2base使用WinCE6操作系统;
-BoX2pro(SC/Motion)BoX2extreme(SC)使用WEC操作系统。
6.问:BoX2的接入电源范围是多少?
答:BoX2的标准接入电源是24VDC(18-32VDC)。
7.问:BoX2系列产品具有哪些资质认证?
答:BoX2系列各型号的认证资质如下表所示:
型号
资质认证
BoX2base
工业认证:CE,FCC,KCC,UL-2-
BoX2pro(SC/Motion)
工业认证:CE,FCC,KCC,UL-2-
船级社认证:DNV,GL,BV,LR,ABS(ABS正在申办)
BoX2extreme(SC)
工业认证:CE,FCC,KCC,UL-2-
船级社认证:DNV,GL,BV,LR,ABS(ABS正在申办)
危险区域认证:ULC1D2,ATEX(Zone2),ATEX(Zone22),IECEx(Zone2),IECEx(Zone22)
8.问:BoX2产品支持哪些安装方式?
答:BoX2系列不同型号支持的安装方式不同,各型号支持的安装方式如下表所示:
型号
安装方式
BoX2base
导轨式安装
BoX2pro(SC/Motion)
导轨式安装、壁挂式安装(螺丝固定)
BoX2extreme(SC)
导轨式安装、壁挂式安装(螺丝固定)、VESA安装
9.问:看到BoX2extreme是针对恶劣环境设计的,那其具备哪些特性?
答:BoX2extreme具备以下几方面特性:
宽温特性
-30—+70°C操作温度;-40—+80°C存储温度。
抗击振动和冲击特性
抗振动4G,符合IEC-2-6,Fc测试;
抗冲击40G,符合IEC-2-27,半正弦,11ms。
机器对液体和灰尘的防护能力
具备IP66防护能力;
同时符合NEMA/ULTYPE4X/12标准(4X室内外防雨防尘防腐;12工业用防腐防滴)。
对应危险场所使用提供相应认证
ULClassIDivision2(面向北美市场的危险场所应用防爆等级认证)
ATEXZone2/ATEXZone22(面向欧洲市场的爆炸性环境用电气设备等级认证)
IECExZone2(面向北美和欧洲外国际市场的国际电工委对爆炸性环境用电气设备等级认证)
通过M12接口加强连接稳定性并符合防爆认证规范
10.问:BoX2pro上的2个网口的出厂默认IP地址是多少?
答:A口默认IP是..1.1,B口默认设置是DHCP。
11.问:BoX2系列各机型分别有几个网口?
答:不同型号所支持的LAN口数量及接口类型是不同的,可参看下表:
型号
LAN口
BoX2base
10/Base-T(shieldedRJ45)x1
BoX2pro(SC/Motion)
10/Base-T(shieldedRJ45)x2
BoX2extreme(SC)
10/Base-T(4pinM12)x2
12.问:BoX2系列各机型分别有几个串口?
答:请参看下表:
型号
COM口
BoX2base
COM1—RS;COM2—RS/;COM3—RS;COM4—RS
BoX2pro(SC/Motion)
COM1—RS;COM2—RS//CAN;COM3—RS(仅当COM2设定为RS/CAN时可用)
BoX2extreme(SC)
COM1—RS;COM2—RS//CAN;COM3—RS/CAN(仅当COM2设定为RS/CAN时可用)
13.问:从外观看BoX2extreme使用的电源、串口、网口接口类型不同于常用接口,请问该接口类型是?
答:BoX2extreme使用的是M12接口。M12接口是一种圆形连接器,通过插针接触,用螺丝锁住,连接更加稳定。BoX2extreme提供6路M12圆形连接器接口,如下图所示。各接口针脚定义可在其硬件手册中获取。
14.问:BoX2pro需同时连接一个RS设备和一个RS设备,但设备上只有一个接口,如何连接?
答:BoX2pro硬件设备上的9针物理接口COM口对应最多为3个电气串行接口:COM1—RS,COM2—RS//CAN,COM3—RS(仅当COM2为RS/CAN时可使用)。可通过使用串口拆分线缆或引脚免焊接头分别和RS及RS设备进行通信电缆连接。
15.问:BoX2系列是否有标准的串口电缆?
答:我们标准电缆有CAB——用于连接RS和RS,CAB——用于连接RS和RS。
CAB
CAB
16.问:BoX2作为现场协议转换网关,支持哪些控制器驱动协议间数据交互?
答:BoX2提供了多达75种以上的市场主流控制器驱动类型支持以帮助用户获取设备数据间交互,可通过iX软件控制器列表直接查阅了解,或联系我们进行确认。
17.问:请问BoX2连接设备支持最大数量建议是多少个?
答:可参看下图。以BoX2pro为例,推荐最多可同时运行的控制器是10个。
18.问:BoX2pro的2个网口可设定不同网段吗?
答:2个网口都是10/Base-T(shieldedRJ45)接口,两者间是相互独立的,可设定不同网段IP地址,可同时和不同网段间的设备进行通讯。
19.问:如果忘记BoX2的IP地址,如何获取或修改BoX2的IP地址?
答:-如果记得BoX2的IP所处网段,可通过iX软件在下载对话框中查看或修改BoX2的IP地址。
-如果忘了BoX2的IP地址及所处网段,可通过WARP软件生成配置文件的方式重新配置BoX2的IP地址。具体操作步骤可联系我们进行了解。
20.问:我想修改BoX2设备的IP地址,如何通过iX软件来进行修改设定?
答:将BoX2设备和PC接入同一网络中,在iX软件的下载对话框对其网络参数进行修改,如图所示:
21.问:如何通过WARP软件对BoX2进行IP配置?
答:a.打开WARP软件,在设计区域添加需配置的BoX2型号,以BoX2pro为例,如下图
b.在属性视窗中设定相关IP属性
c.设定完后右击在设计区添加的BoX2设备,在显示的菜单栏选择“GenerateBoX2configfile”,选择文件路径(U盘或SD卡)生成配置文件。配置文件生成完后可在U盘/SD卡中查看到以“BoX2ConfigSet.json”命名的文件。
d.将U盘/SD卡插到BoX2上,BoX2无需重启,当配置完成后,LED会以红色快速闪烁进行提示,说明配置完成,此时可移除U盘/SD卡。
22.问:有多台BoX2需进行IP配置,其IP地址都不相同,有什么方法可区分其配置文件?
答:支持生成绑定设备序列号的专用配置文件。在WARP中填入在设备机壳标签上找到的硬件序列号后再选择生成配置文件,即可得到包含序列号信息的配置文件,此时该文件将仅可用于与该序列号匹配的设备。当U盘/SD卡内存在多个配置文件时,将优先识别包含该设备硬件序列号的配置文件用于配置该设备。
23.问:BoX2可作为现场协议转换网关,和矩阵式选型协议转换器产品有何不同?
答:BoX2作为现场协议转换网关,和矩阵式选型协议转换器产品的不同处在于对数据进行转换时BoX2并非是直接将获取的通信报文数据格式通过程序翻译转换为另一种指定的数据格式输出,而是设计了为用户可随意根据需要来对协议底层的单个数据地址进行独立访问和操作,并和其他协议的数据地址实现地址级别的数据资料交互。
24.问:BoX2作为现场协议转换网关,其数据交换功能有何特性?
答:BoX2作为现场协议转换网关,其特性有如下几点:
-可快速实现多个不同品牌和协议下控制器地址间的数据资料交换;
-每个标签变量都可以设定不同的数据流向;
-数据交换可以通过“时间”或“变量触发”来执行;
-标签变量支持导入导出编辑模式excel(*.xls)andtextfiles(*.txt);
-部分控制器可以直接导入PLC相关变量表文件并选择单独的变量导入。
25.问:BoX2作为现场协议转换网关,如何设定不同控制器间的数据交换?
答:a.在iX中创建一个新BoX2项目,添加控制器并配置与控制器相匹配的通信参数,例如:
b.添加用于数据交换的变量Tag,关联控制器地址并指定数据流方向。例如:
-新建开关型变量Value1并关联DELTA地址X0,Siemens地址Q0.0,MODBUS地址
-新建类比型变量Value2并关联DELTA地址CW0,Siemens地址MW0,MODBUS地址
设定数据流方向,如图:
c.下载至BoX2中运行时,可观察到:
-触发DELTA地址X0将自动跟随触发Siemens地址Q0.0,可在远端MODBUS服务端访问地址状态;
-DELTA计数器地址CW0自动获取X0输入次数并传输给Siemens地址MW0,可在远端MODBUS服务端访问地址数值。
26.问:BoX2是否支持OPCUA协议?
答:BoX2可基于工业物联网标准通信协议OPCUA接入ERP系统。
OPCUA是一种通信协议,从控制器和其他设备中获取基于实际的控制过程产生的真实数据,其特性设计适用于连通ERP系统,数据分析工具,数据库和其他企业级系统。
在不同OS平台上运行的OPCUA客户端可访问BoX2内置的OPCUA服务器来获取数据资料,支持标签地址的订阅回传。同时通过加密验证机制保证数据访问的安全性。
27.问:如何将BoX2设定为OPCUA服务器?
答:iX软件中,点击系统——OPCUA服务器,在弹出窗中勾选“启用OPCUA服务器”,设定端口号,如下图所示。另可根据需求来设定匿名登陆方式。
28.问:BoX2的扫描周期最快可设定到多少?
答:BoX2(除BoX2base外)最快扫描周期可设定为25ms,软件从iXDeveloper2.4SP2版本开始支持该设定。
29.问:BoX2在iX中可以使用哪些组态功能?
答:BoX2在iX开发环境中仍保留了HMI的大部分功能,典型应用如:
-警报服务器警报发布功能警报历史数据库,警报邮件和短信通知
-功能键定义USB键盘功能键动作实现指令输入
-数据记录存储指定数据项目生成数据资料库
-报表根据预制模板生成实时或历史数据报表
-FTP服务器SNTP时钟同步(eg:FTP://..1.1)
-计划任务指定绝对时间条件触发动作指令
30.问:BoX2支持哪些数据记录触发方式?
答:支持的记录方式如下:
1.时间间隔触发记录;
2.通过变量事件触发进行记录。
31.问:数据记录的记录最大行数最多可设定到多少条?
答:以BoX2pro为例,我们推荐最大记录数为000条同时确保不超过整个项目构建内存不超过屏的内存。例如,记录3个int16变量,记录000条,所占内存是约19MB。
32.问:BoX2的数据采集功能如何设定?
答:在iX软件中,插入“数据记录“功能块,在数据记录窗口添加需记录变量,点击”设定“按钮设定记录方式及记录数。
33.问:想通过BoX2对某个开关量进行切换控制,如何实现?
答:BoX2支持“功能键”功能,可外接USB键盘,通过对键盘按键设定操作来实现对某个开关量进行切换或实现数据库导出等操作。
在iX软件插入“功能键”模块,定义功能键操作,如图定义F1键按下时对Tag1进行切换操作:
34.问:给BoX2更新下载档案程序时,有时会弹出如下窗口,请问勾选和不勾选有何区别?
答:下载前,BoX2中运行的项目本身可能包含一些外部文件,也可能根据功能设定会生成一些数据库文件如图中的操作记录数据库,所以当再次下载更新项目时,BoX2将通过该对话框列出文件提醒用户是否需要保留;勾选的文件将被保留不被覆盖或清除,未勾选的文件则会被相应覆盖或清除;
例如:项目中使用了数据记录功能,运行中已保存了一个月的数据;之后在项目中进行了一些改动,需要对BoX2重新下载程序,此时在对话框中将提醒已存在数据记录文件,若勾选状态执行下载,则重新启动后前一个月数据仍将保留;若不勾选,则重新启动后之前数据被清空;但需要注意的是,若设计中对相应功能的数据库结构进行了修改,如对数据记录器的记录项数量进行了调整,因数据库架构发生了变化,该功能将强制无效,原数据库文件无法通过该方式被保留。
35.问:BoX2是否保留使用C#集成开发应用?
答:BoX2支持使用C#脚本集成开发应用。
36.问:如何上传BoX2中运行的程序?
答:首先需确认程序在下载时是否勾选“下载所有源代码“,如下图所示,如下载时有勾选则支持档案上传,否则无法上传BoX2中的档案程序。
37.问:在BoX2设定了警报,当警报发生时,我如何获取相关信息?
答:BoX2支持警报发布功能,可设定当警报产生时通过邮件或短信通知到你。相关设定通过插入“警报信息发布”功能来实现。
38.问:我看到BoX2支持WebServer功能,那WebSever最多支持几个对象同时连接访问?
答:目前最多支持同时两个对象连接访问。
39.问:如何通过WebSever功能来对BoX2中运行档案的某些变量做可视化访问?
答:首先在iX软件中启用WebSever功能;然后在基于标准HTML5语言进行网页开发,在网页中嵌入对BoX2读写变量的操作语句,然后将完成的网页文件放置在项目文件夹中下载至BoX2;BoX2端作为WerServer运行;远端计算机或移动设备(安卓,iOS)通过IE浏览器直接访问BoX2网络地址下的网页名称,从BoX2中读取网页并不断刷新显示,从而获取网页中预置的变量值;需要开发者具备很强的html网页编程能力。WebServer功能在iX软件中有提供样例档案,其中包含对实现步骤的描述;样例项目文件夹下包含使用到html文件,可用记事本打开查看。
40.问:由于没有屏幕可直观观察,请问如何判断BoX2的当前运行状态?
答:可通过BoX2上的指示灯颜色来判断BoX2目前的运行状态,详细请参看下图:
41.问:BoX2作为IOT网关可以接入云端,那请问可接入哪些云端?
答:a.可接入微软云,基于微软提供的AZURE云端平台服务实现安全存储,访问和管理云端数据。目前可通过MQTT结合C#进行连接。即将发布的FTTTC协议,通该协议可直接接入微软云。
b.或可通过MQTT结合C#脚本打通和其他云平台间的连接,来实现将数据传送到不同的云平台。需注意,BoX2base不支持该功能。
42.问:了解到BoX2pro可接入云端,那当将数据上传到云端后是否能确保数据的安全性不会被他人获取?
答:每台BoX2都有着一个X.国际标准认证和其序列号进行绑定,都有唯一识别码用于云端标识定位,在开始传输数据前的握手建立过程中会被进行识别和认可。所有从BoX2发向云端的通信内容都按出站模式处理,设备本身在公共互联网络中是不会被发现的。数据本身按银行级安全级别进行加密,高规格的SSL/TLS加密处置保证数据传输过程的安全。
43.问:现场BoX2pro和PLC进行通信连接,将程序下载至BoX2中后,如何判定两者间是否通讯上?
答:1.可通过WebSever服务器进行添加远程诊断来查看通讯状态,或者添加相关HTML5网页用于查看变量是否有读取到数据。
2.可通过添加OPCUA或ModbusRTU协议,通过可视化界面来进行查看是否有数据交互。
44.问:如何设定通过WebSever对BoX2进行远程诊断?例如获取BoX2的通讯状态,CPU占用状态等?
答:可参看如下设定步骤:
a.首先添加相关通讯系统变量
b.然后启用WebSever服务器功能
c.再将iX安装路径中包含的远程诊断网页模板文件整体拷贝至项目文件夹路径下
d.使用网页浏览器远程登录访问运行该档案的BoX2设备,可查看到当前BOX的相关通讯信息
45.问:BoX2是否支持总线协议?若支持,支持哪些协议?是否需外接模块?
答:支持,各型号所支持的总线协议参看下表:
型号
支持的总线协议
BoX2pro/extreme
CAN、ProfibusDP、EtherNet/IP
BoX2proSC/Motion
BoX2extremeSC
CAN、ProfibusDP、EtherNet/IP、EtherCAT
BoX2pro/extremeSC/Motion在CoDeSys运行环境中支持EtherCAT通讯。
ProfibusDP总线协议需外接模块ciX-DP;CAN协议可外接模块ciX-CAN。
同时BoX2pro/extreme全系列机型都已内置CAN,使用内置CAN时需通过EBOOT方式将BoX2的固件升级至最新版本,同时使用的iX软件版本必须是iX2.4SP2,需以管理员身份运行软件安装内置CAN驱动。
46.问:BoX2pro/extremeSC机型支持边缘控制,那其PLC逻辑部分使用什么软件平台开发?
答:BoX2SC机型集成了CoDesys运行环境,可作为本地逻辑控制器基于CoDesys环境直接参与本地控制,帮助用户可以直接运行强大的本地逻辑控制。
-CoDeSys是符合IEC-3标准的编程工具,不依赖于硬件,用于工业级PLC或控制器编程
-强大的集成式编译环境,面向对象的编程方式,可以被嵌入到各类系统中虚拟运行
-被全球超过家公司采用作为控制器产品的开发环境内核
47.问:BoX2promotion适用于什么应用?
答:BoX2promotion集成了CoDeSys运行环境,以CODESYSMotion函数库为基础,通过CODESYS运动控制功能来控制伺服驱动的各种定位、通过实时分布式时钟执行循环通信以随时实现对每一个轴的完全控制等。
48.问:可否通过PC连接BoX2获取先前存在其内存中文件如CSV文件?
答:可通过FTP功能来实现从BoX2中获取文件。
首先在iXDeveloper软件菜单栏的“系统——服务器——FTP”,在FTP设定窗口进行设定。勾选“启用FTP功能”,设定用户名及密码,设定完成后点击“确定“,如下图所示:
这样就将HMI设置为了一个FTP服务器。
然后在电脑端打开“我的电脑“,在地址栏输入ftp://用户名
IP地址“,按回车键,会弹出登陆身份“窗口进行密码输入,确认登陆。此处的用户名即是在iX软件FTP服务器设定的用户名(如上图中“user“),IP是触摸屏的IP地址。49.问:和西门子MPI通讯,当使用COM3(BoX2pro)或COM4(BoX2base)时,通讯不上?
答:BoX2和西门子通过MPI协议建立通讯时仅COM2端口支持该通讯方式,可参考控制器帮助手册了解更多信息。
50.问:BoX2系列产品质保周期是多长时间?若使用过程中出现硬件故障时,如何获取技术支持?
答:BoX2全系列产品质保周期是2年。
当使用过程中出现任何问题,可联系-获取技术支持,若确认为硬件问题可通过采购渠道或直接将设备寄回我司进行售后检测维修。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇